Carminas a répondu au sujet Raccordement plaque induction cuisine sur circuits existants dans le forum Électricité il y a 7 ans et 1 mois
Bonjour
On est bien d’accord.
Mais là on ne parle pas ici d’un logement aux normes aux normes actuelles.On parle d’un logement existant (sans doute un peu ancien vu la présence du 4²) et dans l’énoncé il dit :
« Étant donné qu’il m’est impossible de tirer une ligne supplémentaire depuis le tableau »Dans ce cas il faut faire avec ce qu’on a.
Vo…En afficher davantage -
Carminas a répondu au sujet Raccordement plaque induction cuisine sur circuits existants dans le forum Électricité il y a 7 ans et 1 mois
Bonsoir
Oui c’est possible car dans les faits tout n’est jamais à fond simultanément.
Vous utilisez rarement les 4 feux de la plaque en position boost et en même temps le four en mode pyrolyse.
Finalalement c’est comme si vous raccordiez une cuisinière sur un circuit 6² 32AQuand au 2ème cas de figure : 25A c’est 5,7kW et 16A 3,6kW, donc solut…En afficher davantage
-
Carminas a répondu au sujet Raccordement plaque induction cuisine sur circuits existants dans le forum Électricité il y a 7 ans et 1 mois
Bonjour
Il n’y a pas de solution respectant la norme dans votre cas.
Sur une installation existante il est toléré de brancher plaque et four sur le circuit 6² 32A
C’est ce que je feraiSinon une solution conforme consiste à mettre un disjoncteur 25A au départ du câble en 4² et de faire à l’autre bout un mini tableau 2 modules avec 2 disjonc…En afficher davantage
-
Carminas a répondu au sujet Linky et Gestionnaire de chauffage dans le forum Électricité il y a 7 ans et 2 mois
Bonsoir
Cela dépend des modèles de Linky, mais en principe I1I2 est derrière le capot vert.
Il n’y a pas de sens à respecter.
Attention ne pas confondre avec les bornes C1C2 -
Carminas a répondu au sujet Comment brancher vieux lustre 4 fils aux 2 fils plafond dans le forum Électricité il y a 7 ans et 4 mois
Oui c’est cela
Mais pour le lustre il faut prendre un fil de chaque double brin
-
Carminas a répondu au sujet Comment brancher vieux lustre 4 fils aux 2 fils plafond dans le forum Électricité il y a 7 ans et 4 mois
Bonjour
On peut supposer qu’il y a 2 lampes ou 2 groupes de lampe sur votre lustre, chacun alimenté par un double fil doré.
Vous prenez un domino à 2 bornes ou 2 bornes à 3 entrées à connexion automatique type Wago pour fil souple
et vous regroupez ensemble dans 1 des borne
– 1 fil du plafond
– 1 fil d’un des double fil
– 1 fil de l’autre doubl…En afficher davantage -
Carminas a répondu au sujet descriptif interrupteur dans le forum Électricité il y a 7 ans et 5 mois
Bonjour
C’est le même support plastique qui sert pour plusieurs modèles
Sur votre modèle (va et vient simple), ces 2 trous ne servent à rien.
Mais sur les modèles avec voyant témoin, ils servent à raccorder le neutre. -
Carminas a répondu au sujet Electricité et faux-plafonds dans le forum Électricité il y a 7 ans et 5 mois
Bonjour
Je ne suis pas certain d’avoir compris à 100% ce que vous voulez faire et vos interrogations.
Quelques remarques/suggestions néanmoins :
Faire passer des gaines dans un faux plafond est d’usage courant.
Cela vous permet :
– de mettre des éclairages en plafond (lustre, spots encastrés…)
– de faire circuler vos autres circuits pour des…En afficher davantage -
Carminas a répondu au sujet Rénovation totale ou partielle dans le forum Électricité il y a 7 ans et 5 mois
Je suppose également qu’une maison de 1974, vous aurez le besoin de la rénover au fil du temps.
Cela pourra être l’occasion de refaire correctement l’installation électrique des pièces concernées, en encastré aux endroits où l’esthétique est importante. -
Carminas a répondu au sujet Rénovation totale ou partielle dans le forum Électricité il y a 7 ans et 5 mois
Ma réponse a disparu, je la remets
Sur une installation moderne il est de bon ton d’avoir :
– un circuit 6A 32A pour une plaque un induction
– des circuits spécialisés 2,5² 16A dédiés pour les gros appareils électroménager comme four, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge…
– d’autres pour des usages comme radiateurs électrique, chauffe-e…En afficher davantage -
Carminas a répondu au sujet Rénovation totale ou partielle dans le forum Électricité il y a 7 ans et 5 mois
Sur une installation moderne il est de bon ton d’avoir :
– un circuit 6A 32A pour une plaque un induction
– des circuits spécialisés 2,5² 16A dédiés pour les gros appareils électroménager comme four, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge…
– d’autres pour des usages comme radiateurs électrique, chauffe-eau… si vous en avez.
– et souvent…En afficher davantage -
Carminas a répondu au sujet Rénovation totale ou partielle dans le forum Électricité il y a 7 ans et 5 mois
Petit point complémentaire.
Votre installation est conforme à la norme de 1974 et la norme n’est pas rétroactive.
Vous n’avez donc obligation de rien.Ce que vous demanderez de faire évoluer c’est de l’amélioration que vous ferez volontairement, soit par apporter plus de sécurité, soit pour apporter plus de confort et de praticité.
-
Carminas a répondu au sujet Rénovation totale ou partielle dans le forum Électricité il y a 7 ans et 5 mois
Bonjour
A distance et sans voir c’est toujours difficile à dire, en particulier sur les fils en place.
Mais en 1974 on avait des fils en cuivre avec de l’isolant de qualité. Donc cela ne me semble pas essentiel à refaire.Faire une mise en conformité (ou mise aux normes), c’est à dire rendre l’installation conforme à la norme NF C 15-100 en vi…En afficher davantage
-
Carminas a répondu au sujet Problème avec ma pompe de relevage dans le forum Électricité il y a 7 ans et 6 mois
A distance c’est difficile de répondre à tout cela.
Toutes les hypothèses sont possibles. -
Carminas a répondu au sujet Problème avec ma pompe de relevage dans le forum Électricité il y a 7 ans et 6 mois
Bonjour
Si c’est le disjoncteur du circuit de la pompe au tableau électrique c’est une surintensité :
– soit une surcharge, mais peu probable si vous n’avez rien branché d’autre en plus sur ce circuit
– soit un court-circuit c’est à dire un contact phase/neutre.Cela veut dire que le câble est endommagé quelque part et suivant la manière dont i…En afficher davantage
-
Carminas a répondu au sujet Problème avec ma pompe de relevage dans le forum Électricité il y a 7 ans et 6 mois
Bonjour
Qu’est ce qui disjoncte exactement ?
– le disjoncteur général EDF ?
– l’interrupteur différentiel 30mA placé en tête d’une rangée du tableau de répartition ?
– le disjoncteur du circuit où est installée la pompe ?
– un disjoncteur interne à la pompe ? -
Carminas a répondu au sujet Sortir prise de pieuvres. dans le forum Électricité il y a 7 ans et 6 mois
Bonsoir
S’il y a des circuits prises dans ces boites de pieuvre, on doit pouvoir repartir de là pour créer de nouvelles prises.
Il faudra juste veiller à ne pas dépasser le nombre de prises maxi autorisés par circuits (et encore ce n’est pas dramatique).
Surtout que depuis novembre 2015, le nombre de prises par circuit a été augmenté -
Carminas a répondu au sujet Installation qui saute en dessous des 9 kvA dans le forum Électricité il y a 7 ans et 7 mois
Version avec le différentiel 63a
-
Carminas a répondu au sujet Installation qui saute en dessous des 9 kvA dans le forum Électricité il y a 7 ans et 7 mois
Vous pouvez vous en tirer pour 150€ avec du matériel de marque en achetant sur une boutique en ligne.
Voir exemple de panier jointPeut-etre qu’il faudra ajouter 20€ pour passer un différentiel de 40A en 63A si c’est un peu trop chargé ou si vous voulez que ce soit évolutif
Mais cela reste raisonnable -
Carminas a répondu au sujet Installation qui saute en dessous des 9 kvA dans le forum Électricité il y a 7 ans et 7 mois
Si à l’occasion de travaux, vous pouvez refait le circuit 12, ce serait pas mal.
Normativement tout cela devrait être sous 7 disjoncteurs différents. - En afficher davantage
Populaires
- Note DPE : petits travaux à réaliser pour améliorer son DPE avant de vendre
- Mur du voisin en limite de propriété : puis-je le peindre ou obliger mon voisin à le crépir ?
- Sol garage : poser des dalles pvc à clipser pour garage
- Les étapes à suivre pour bien redémarrer sa piscine après hivernage
- Punaises de lit : les clés pour prévenir une infestation à la maison
- Rouleaux et manchons de peinture : comment choisir ?
- Démolir pour reconstruire une maison : est-ce intéressant ?
- Canicule : astuces pour garder la fraîcheur dans une maison en été