Bonjour,
L’intervention de l’électricien professionnel n’est pas terminée à ce stade, on est d’accord ?
En soit, c’est « courant » en ville par manque de bonnes solutions. Du moins lorsque je suis en ville, j’en vois énormément !
On est bien d’accord que ça n’est pas esthétique mais normalement, ça va être planqué. Le pro devrait repasser pour reboucher la saignée et poser une goulotte de protection au niveau du câble. D’ailleurs, la saignée n’est pas vilaine pour une saignée dans une pierre de taille.
Par contre ce qui m’interroge plus est l’efficacité de cette pose. Une prise de terre doit être un minimum dans le sol humide pour avoir une valeur efficace.
Généralement on enterre la moitié du piquet de terre et on vérifie sa valeur avec un mesureur de terre type CATU DT-300, afin de vérifier si la valeur est proche de 100omhs voir moins. Sinon il faut revoir l’emplacement ou doubler voir tripler le piquet de terre. Un piquet à 500 ohms ça sert à rien, donc si en plus le boulot est mal fait. Une mise à la terre n’est pas à négliger.