detecteur de mouvement

Publié dans : Électricité

      • Participant
        brob le #10362

        Peux-t-on faire fonctionner un circuit d’éclairage commandé par une minuterie,en raccordant un détecteur de mouvement,en parallèle avec un bouton poussoir, commandant cette minuterie ?

      • Participant
        brice le #10400

        Bonsoir brob,
        Oui ont peut faire fonctionner un circuit d’éclairage avec une minuterie et un détecteur de mouvement, mais il vous faudra rajouter un contacteur dans le tableau
        Pour plus de renseignement je reste a votre disposition.

        • Participant
          brob le #10401

          actuellement il y 5 points d’éclairage, alimentés par une minuterie Ma question portait sur l’association de 2 détecteurs installés a chaque extrémité de la zone d’éclairage que j’associerait avec les BP du télérupteur

          Mon point de vue : une alim de chaque detecteur par un cable G4 1,5 à partir du tableau de protection (même alim (phase)que l’installation existente) :

          Bleu : neutre
          Noir : phase
          Marron : retour télérupteur
          V/J : terre

        • Participant
          drancy-electricite le #10402

          Bonjour Brob,

          Oui ton installation est totalement envisageable.

          Mais le problème sera que lorsque que les personnes passeront devant l’un et l’autre détecteur, tes éclairages s’allumeront et s’éteindront.

          Veux-tu que je te réalise le schéma électrique pour ton installation ?

          Tu peux consulter mon site web :

          http://www.drancy-electricite.e-monsite.com

          J’attends ta réponse.

          Cordialement.

          Karim.

        • Participant
          drancy-electricite le #10403

          Bonsoir Brob,

          Tu trouveras en pièce jointe, le schéma électrique pour ton petit projet.

          Bonne installation.

          Tiens nous au « Courant » 🙂

        • Participant
          brob le #10408

          Bonjour

          Tout d’abord, merci pour tes réponses

          Sur le schéma, apparemment tu n’amenes pas d’alim aux detecteurs ce qui fait que je n’ai qu’à raccorder par 1 cable 2 g 1,5, chacun des detecteurs en parallele sur les BP extrèmes existants

          cordialement

          je viens de re regarder ton schéma : l’installation des le depart, sans les detecteurs, ne fonctionne pas, car, tu n’amènes pas la phase a chacun des boutons poussoirs

          Apparemment si je n’amènes pas de ph/n, aux detecteurs, il faudrait que je prennes des detecteurs sans fil mais ça ne passera pas car entre l’émission et la réception il y a des murs pleins et il y a une grande distance

          tu me confirme tout çà? Revoie ton schéma, sauf erreur de ma part

          Merci quand même

      • Participant
        drancy-electricite le #10415

        Bonjour Brob,

        Si tu regardes bien, la phase arrive bien dans les BP et tes détecteurs. Le but est de ramener la Ligne sur la bobine du télérupteur A1 sur A2 il y aura bien le neutre.

        Du coup ton contact sec de ton télérupteur, va se fermer et va alimenter ta minuterie.

        En ce qui concerne tes détecteurs, (tout dépend de ton fabricant) tu dois avoir une entrée L et une sortie N pour alimenter l’infrarouge. Mon schéma prend en compte uniquement au niveau des contacts de ton détecteurs.

        Si tu suis mon schéma tout fonctionnera.

        • Participant
          brob le #10417

          RE

          Bon, j’ai survolé le problème hier soir en mangeant, je vais regarder de plus prêt

          En tout cas, merci pour ta cooperation et bonne année 2017!

      • Participant
        drancy-electricite le #10418

        Merci Brob.

        Tous mes vœux pour 2017.

        Regardes la « chose » que j’ai du « rafraîchir » au boulot cette semaine (photo en pièce jointe) 😀

        Armoire de 1950 avec un circuit moderne qui a du être rajouté.

        j’ai conservé les pièces en « collector ».

        • Participant
          brob le #10420

          RE

          Mon adresse Email : 0673738521@orange.fr

          Le Bp1 : je suis d’accord tu sollicite le télérupteur, ça marche car la phase arrive, mais le BP1, le BP2, le détecteur 1 et le détecteur 2, je ne crois pas, car tout ces contacts sont en série et il n’y a pas continuité pour amener la phase au télérupteur.

          Je précise ce ne sont que des Boutons Poussoirs ou équivalents

        • Participant
          drancy-electricite le #10422

          Bonsoir Brob,

          Les BP doivent s’installer en parallèle ainsi que les contacts des détecteurs.

          Si tu as du matériel récent : sur tes BP tu dois avoir 2 entrées L (pour la phase) et 2 sorties. (ce sont des bornes automatiques style wago) ainsi que sur tes détecteurs.

          Par contre si tu n’as pas ces entrées sur tes détecteurs, il faudra acheter du matériel plus récent.

        • Participant
          drancy-electricite le #10423

          Pour tout autre sujet plus personnel vous pouvez-également aller sur mon forum :

          http://drancy-electricite.e-monsite.com/forum/discussions-generales/

Vous lisez 3 fils de discussion
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.