Carminas a répondu au sujet Installation qui saute en dessous des 9 kvA dans le forum Électricité il y a 7 ans et 7 mois
Visiblement c’est un bloc vigi associé au disj 25A.
Vous ne pouvez donc pas l’utiliser seul en l’état.Il faudrait avoir où est votre 2,5².
Car en principe vous devez avoir entre le BACO et le tableau :
– du 10² si le BACO est un 15/45A
– du 16² si le CACO est un 30/60APersonnellement je referait le tableau avec :
– 2 interrupterurs diffé…En afficher davantage -
Carminas a répondu au sujet Installation qui saute en dessous des 9 kvA dans le forum Électricité il y a 7 ans et 7 mois
Bonjour
Si le 1 est un disjoncteur 25A (il faudrait une photo pour s’en assurer), cela limite le courant dans l’installation à environ 5,5 kW (voire un peu plus car cela accepte les légers dépassements sur de courtes durées).
C’est donc logique qu’il saute si vous tirez 6 à 7 kVA.Supprimez le, en vous assurant toutefois que l’interrupteur diff…En afficher davantage
-
Carminas a répondu au sujet Couper gaine électrique dans le forum Électricité il y a 7 ans et 8 mois
Bonjour
Couper les gaines électrique voudrait dire que vous envisagez une rénovation totale de l’électricité, c’est à dire déposer complètement l’ancienne installation pour tout refaire à neuf.
Si c’est le cas, il faut couper l’électricité au disjoncteur général, voire carrément débrancher les fils en sortie de celui-ci afin d’éviter une…En afficher davantage
-
Carminas a répondu au sujet Terre manquante, phase et neutre intervertis, autres écarts à la norme – Gravité dans le forum Électricité il y a 7 ans et 8 mois
Bonjour
Avec le Linky le réglage de la puissance maxi d’abonnement se fait désormais à distance.
Il est donc normal que personne ne se soit déplacé.
Par contre en faisant défiler l’affichage sur le Linky, vous devriez voir la puissance souscrite
Tout cela n’a aucun impact sur la consommation, juste sur la puissance maxi disponible, donc sur le ta…En afficher davantage -
Carminas a répondu au sujet Terre manquante, phase et neutre intervertis, autres écarts à la norme – Gravité dans le forum Électricité il y a 7 ans et 8 mois
Bonsoir
Effectivement, vu de près, vous avez un disjoncteur de branchement 60/90A mono réglé sur 75A.
On peut supposer que la limite à 12kVA est gérée par le Linky.Tant que vous restez sur 12kVA, l’interrupteur différentiel 30mA 63A type A évoqué plus haut est suffisant.
Si un jour vous augmentiez (ce qui n’est en principe plus possible…En afficher davantage -
Carminas a répondu au sujet Terre manquante, phase et neutre intervertis, autres écarts à la norme – Gravité dans le forum Électricité il y a 7 ans et 8 mois
Bonsoir
Faites une photo net en gros plan du disjoncteur EDF
et si possible des 2 tableaux.
On en saura plus -
Carminas a répondu au sujet Contrôle centralisé de mes radiateurs actuels dans le forum Électricité il y a 7 ans et 8 mois
Bonsoir
J’ai chargé la notice, et à mon avis « Heatzy pilote » correspond exactement à ce que vous voulez faire.
Comptez quand même une quarantaine d’euros par radiateur.
Par contre pas d’avis sur la fiabilité du système (vous me direz si vous testez).
-
Carminas a répondu au sujet Terre manquante, phase et neutre intervertis, autres écarts à la norme – Gravité dans le forum Électricité il y a 7 ans et 8 mois
Bonsoir
La photo n’est pas très nette, mais vue de loin :
– j’ai l’impression qu’il n’y a pas de différentiel 30mA
– j’ai l’impression que l’installation est triphasée.Si c’est bien le cas et en supposant que votre abonnement ne dépasse pas 18kVA (disjoncteur de branchement 10/30A, cela doit être écrit dessus), il faut mettre un inter…En afficher davantage
-
Carminas a répondu au sujet Terre manquante, phase et neutre intervertis, autres écarts à la norme – Gravité dans le forum Électricité il y a 7 ans et 8 mois
Bonsoir
2/ C’est le point le plus critique.
D’autant plus que la présence d’un différentiel 30mA est une mesure compensatoire à l’absence de terre.
Je vous conseille l’installation a minima un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau de répartition.
On peut bien entendu en mettre plus pour assurer une meilleure sélec…En afficher davantage -
Carminas a répondu au sujet Contrôle centralisé de mes radiateurs actuels dans le forum Électricité il y a 7 ans et 8 mois
Bonsoir
Effectivement, ce serait une solution.
Mais c’est relativement onéreux et de plus pas pilotable à distance (smartphone ou autre)Le branchement est simple :
– le programmateur se connecte au tableau
– vous mettez un récepteur derrière chaque radiateur (relié aux fils d’alimentation et au fil pilote du radiateur)Le fait qu’il y a une…En afficher davantage
-
Carminas a répondu au sujet Contrôle centralisé de mes radiateurs actuels dans le forum Électricité il y a 7 ans et 8 mois
Bonsoir
Utiliser un programmateur centraliser pour programmer les périodes confort/éco de vos radiateur est facile.
Il suffit de tirer les fils pilote du radiateur jusqu’à l’emplacement du programmateur.
C’est un standard pour toutes les marques de radiateurPour un pilotage à distance, c’est plus compliqué
Certaines marque ont des syst…En afficher davantage -
Carminas a répondu au sujet Linky et Gestionnaire de chauffage dans le forum Électricité il y a 7 ans et 8 mois
Bonjour
Si vos heures creuses sont pilotées via un STARBOX F02, le câblage n’est pas bon.
En effet le Starbox utilise la téléinfo pour gérer les HC.
Il faut donc vous raccorder sur le compteur en I1I2 et pas en C1C2 -
Carminas a répondu au sujet Les plombs sautent sans arrêt dans le forum Électricité il y a 7 ans et 9 mois
Bonsoir
Ce genre de phénomène est le résultat d’un mauvais serrage.
La surface de contact est faible et au passage d’une forte intensité comme celle occasionnée par un radiateur, cette surface de contact s’échauffe et conduit au résultat que vous avez observer.Soignez les serrages une fois le matériel défectueux changé.
-
Carminas a répondu au sujet Les plombs sautent sans arrêt dans le forum Électricité il y a 7 ans et 9 mois
Bonsoir
Si c’est bien un fusible ou un disjoncteur qui saute (et pas l’interrupteur différentiel en tête de rangée), c’est qu’il a :
– soit une surcharge : vous tirez trop
– soit un court-circuit : contact phase et neutre.Vu que vous n’avez rien changé dans les habitudes d’usage, la 1ère hypothèse est peu probable.
C’est donc la 2ème :
– soit r…En afficher davantage -
Carminas a répondu au sujet Branchement réglettes garage dans le forum Électricité il y a 7 ans et 9 mois
Bonjour
Il faut bien entendu brancher en parallèle, soit par repiquage de réglette en réglette, soit en étoile depuis une boite de dérivation
Le montage en série n’est pas pertinent pour ce genre d’usageVoir schéma joint
Ne pas oublier la terre, nécessaire sur ce type de réglettes
-
Carminas a répondu au sujet Ampoule fluocompacte clignote quand interrupteur éteint dans le forum Électricité il y a 7 ans et 9 mois
Bonjour
C’est un phénomène courant du à des ampoules dont l’électronique est de mauvaise qualité.
C’est ampoule s’allument grace à la présence de faibles courant induits, créés au voisinage de fils sous tension dans les gaines.
Les ampoules de qualité ont une électronique prévue pour filtrer ce genre de courant. Ce n’est pas le cas des ampoule…En afficher davantage -
Carminas a répondu au sujet Branchement applique secteur sur douille dans le forum Électricité il y a 7 ans et 9 mois
Bonjour
A voir en fonction de chaque luminaire, mais le plus simple est sans doute de débrancher le cordon et de mettre à la place vos 3 fils qui arrivent du mur.
-
Carminas a répondu au sujet Terre manquante, phase et neutre intervertis, autres écarts à la norme – Gravité dans le forum Électricité il y a 7 ans et 9 mois
Bonjour
Aucune norme n’oblige de mettre le neutre à gauche sur les prises
C’est juste une convention et cela n’a aucun impact sur la sécurité.
Seuls quelques appareils, comme les chaudières, peuvent nécessité d’avoir le neutre formellement identifié.Les fusibles étaient autorisés dans les installations neuves jusqu’en 2015.
Ils assurent…En afficher davantage -
Carminas a répondu au sujet Prises HS après cours-circuit dans le forum Électricité il y a 7 ans et 9 mois
Bonjour
Un court-circuit est un événement violent sur une installation.
Il est possible que suite à un serrage de qualité moyenne, une connexion se fasse mal désormais.
Vérifiez le serrage de tout le circuit, en partant du disjoncteur au tableau et sur toutes les boites de dérivation et prises qui constituent ce circuit.
-
Carminas a répondu au sujet Mise en place du réseau RJ45 dans le forum Électricité il y a 7 ans et 10 mois
C’est quoi un tableau de communication ?
C’est un réceptacle avec l’arrivée de vos RJ45 et un switch ou une box
Que ce soit dans le garage ou ailleurs, vous aurez à peu près l’équivalent
- En afficher davantage
Populaires
- Note DPE : petits travaux à réaliser pour améliorer son DPE avant de vendre
- Mur du voisin en limite de propriété : puis-je le peindre ou obliger mon voisin à le crépir ?
- Sol garage : poser des dalles pvc à clipser pour garage
- Les étapes à suivre pour bien redémarrer sa piscine après hivernage
- Punaises de lit : les clés pour prévenir une infestation à la maison
- Rouleaux et manchons de peinture : comment choisir ?
- Démolir pour reconstruire une maison : est-ce intéressant ?
- Canicule : astuces pour garder la fraîcheur dans une maison en été