pression surpresseur

Publié dans : Plomberie

      • Inactif
        Anonyme le #10556

        bonjour, surpresseur qui ne tient pas la pression et se met en route toutes les 30 minutes.
        je joins photos de l’installation. qui me dira si il y a un clapet anti retour et à quel endroit. merci pour l’aide que vous m’apporterez.

      • Participant
        coach travaux le #10563

        Bonjour,
        en principe le clapet anti retour se trouve sur l’aspiration au niveau de la crépine
        vérifier la pression du ballon, environ 3 bar

        • Inactif
          Anonyme le #10572

          bonjour et merci pour la réponse. j’ai fait intervenir un plombier (ras le bol des démarrages toute la journée et la nuit) résultat des courses : fuite canalisations extérieures. vive les travaux!!!!!

Vous lisez 1 fil de discussion
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.