        rom1joba le #17306

        Bonjour,

        Dans le logement de mon locataire, voici le tableau électrique qui s’y trouve actuellement.
        J’ai demandé à un artisan de le mettre aux normes.
        Voici le résultat et je suis très sceptique.
        Je précise que malheureusement je suis a distance et n’irais sur place que fin janvier.

        Qu’en pensez-vous ?

        Merci d’avance pour votre aide.

        Attachments:
        You must be logged in to view attached files.
      • Participant
        Hydralynx le #17309

        Bonjour,

        Difficile de se prononcer avec une photo floue. Pour avoir un degré de confiance minimum, il faudrait au moins pouvoir vérifier le calibre des appareillages. A première vue, et si on fait abstraction de l’obturateur manquant, le tableau « pourrait » être aux normes (présence d’un interrupteur différentiel 30 mA, disjoncteurs divisionnaires, et ce qui semble être un contacteur jour / nuit et 4 interrupteurs…). Ce n’est pas très esthétique, mais rien de choquant non plus.

        Cordialement

      • Participant
        Carminas le #17311

        Bonjour

        Attention aux termes employés.

        Ne pas confondre

        Mise en Sécurité : qui consiste à respecter des exigences minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l’installation par la mise en oeuvre des matériels et des circuits rendus nécessaires.
        Ces points essentiels de sécurité sont ceux contrôlés lors d’un diagnostic sécurité électrique à fournir dans le cadre de la signature d’un bail ou d’une revente d’un logement de plus de 15 ans.

        Mise en conformité (ou mise aux normes) : qui consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf.
        Sauf à faire une rénovation totale (dépose complète de l’ancienne installation pour en refaire une à neuf), c’est souvent illusoire de faire une mise aux normes complète dans de l’existant. Mais on peut essayer de s’en rapprocher au maximum

        Je ne sais pas ce que vous avez demandé à l’électricien, mais vu le résultat, on est plutôt dans le 1er cas de figure.

        Ensuite, je rejoins Hydralynx, on ne voit pas suffisamment bien pour dire si ce qui a été fait est correct. Mais on voit visiblement un interrupteur différentiel 30mA et une partie des disjoncteurs qui semblent récents. On peut donc supposer que la mise en sécurité ait été faite à condition que ces composants aient bien été dimensionnés.
        Mais c’est clair que cela a été fait a minima et avec du travail à peine soignée (on voit les disjoncteur un peu de travers mal alignés). Un tableau neuf avec que du matériel neuf de marque aurait été préférable.

      • Participant
        rom1joba le #17322

        Bonjour,

        Merci beaucoup Hydralynx et Carminas pour vos réponses malgré la mauvaise qualité de la photo et le manque d’informations.

        Bonnes fetes à vous.

        Cordialement,

        Romain

      • Participant
        TMartofdiag le #17396

        Bonjour,

        j’ai un article qui pourrais vous aider concernant les normes des tableau électriques :

        Comment savoir si votre installation électrique est conforme ? Partie 1

        Il y a plusieurs articles qui pourraient vous être utiles ainsi que des vidéos explicatives, ces articles sont relatifs à la NFC 16-600 propre aux diagnostiqueurs. Elle recoupe toutefois la NFC 15-100 sur de très nombreux points,

        cordialement.

        Théo.