2 fils phase pour 1 plafonnier

Publié dans : Électricité


    • Participant
      slybzh le #9936

      Bonjour,

      voici mon problème:
      j’installe un plafonnier dans notre nouvelle maison. En démontant l’installation précédente (ampoule avec base encastrée dans le faux plafond) je trouve 4 fils: 1 neutre (bleu), 2 phases (violet) et 1 terre (jaune-vert). La connectique de la base de l’ampoule permet les va et vient, les fiches vont 2 par 2. Le fil bleu est tout seul, les violets sont ensemble, et la terre n’est pas branchée.

      Mon problème est que sur le plafonnier que je veux installer, je n’ai que 2 fiches, 1 pour le neutre et 1 pour la phase.

      Où dois je mettre le 2è fil phase pour que le va et vient fonctionne?

      Merci beaucoup de vos réponses, je ne sais pas quoi faire!


    • Participant
      drancy-electricite le #10308

      Bonjour slybzh,

      Le « violet » est le fil qui part du va-et-vient vers la lampe.

      Le « bleu » tu le mets tout seul et les 2 « violet » dans le même orifice.

      Si ça ne passe pas, il faudra que tu mettes une borne automatique en amont pour pourvoir connecter les « 2 violet » ensemble.

      Et si ton plafonnier nécessite une liaison à la terre, connecte le fil « vert/jaune » à l’emplacement prévu sur ton appareillage.

      Cordialement.

      Karim.