général qui saute constament

Publié dans : Électricité


    • Participant
      yannickdu30 le #9743

      Bonjour,

      Je suis nouveau propriétaire d’une maison des années 80.
      le compteur général est calibré à 9 kva et 45 ampères. Seulement quand j’ai plus de 2 appareils électriques en marche, le disjoncteur général EDF disjoncte obligatoirement.
      Nous avons fait plusieurs essais et on s’est rendu compte qu’a partir de 5 kw, le général saute.
      A ce jour, aucun disjoncteur ou même différentiel du tableau électrique n’a encore jamais sauté ( à savoir si il nous protège?!) toujours le général..
      Encore plus bizarre, aujourd’hui en se servant de la machine à détapissé( qui contient de l’eau, un peu vetuste) et avec aucun autres appareils en fonctionnement, le général a sauté plusieurs fois au lieu d’un des disjoncteur.

      Nous avons contacté EDF qui doit intervenir mi novembre… mais en attendant, j’aimerais savoir si le probleme ne vient pas d’ailleurs, peut etre des fuites de courants( mais je ne sais pas comment le controler)

      Si vous avez des idées ou si vous avez déja rencontré ce probleme, je suis preneur.

      Par avance merci


    • Participant
      coach travaux le #9745

      Bonsoir
      combien de différentiel au tableau et quel calibre? en principe le disjoncteur général est un 500 mA en cas de défaut vos différentiels au tableau devaient sauter avant car 30 mA.
      quel puissance et quel type pour les appareils qui déclenchent le général?
      au démarrage certains appareils ont une pointe d’intensité qui peut déclencher le disjoncteur général.
      lors de vos essais n’y avait il pas d’autres appareils en fonction?
      pouvez vous vérifier que votre disjoncteur de branchement est bien réglé sur 45 A, car à première vue vous dépassez la puissance souscrite.

Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.