aide pour équillibrer mon tableau electrique

Publié dans : Électricité


    • Participant
      phest le #10059

      bonjour je rénove l électricité chez moi car alternance de fils rigide et de souple les câbles ne sont pas protéger par des gaines et il n y a aucun id après avoir commencer le tirage de mes câbles achetée mon tableau j ai un doute sur l équilibrage du tableau pourriez vous m aidé ? je sais que j ai vue large mais l on peut réduire les circuit mais le moins possible
      voila ce que j ai en ma possession

      LIGNE DIRECT PC
      TV 20A sdb 20A 2 points
      four 20A ch1 20A 3 points
      chauffe eau 20A ch2 20A 3 points
      plaques cuisson 32A ch3 20A 3 poin
      vmc 2A ch4 20A 3 points
      lave v 20A salon s/m 20A 7 points
      hotte 16A cuisine 20A 7 points
      frigo 20A rampe 20A 5 points
      congel 20A
      sèche serviette 10A
      sèche serviette 10A
      lave linge 20A
      sèche linge 20A
      pc gtl 16A
      pompes a chaleur 2x20A
      ECL
      sdb wc 10A 5 points
      couloire entré 10A 4 points
      chambres 10A 4 points
      cuisine salon 10A 4 points
      s/a cellier
      ecl extérieur 16A 3 points 400w
      ecl extérieur 16A 3 points 400w
      TABLEAU LEGRAND 4 RANGées
      ID
      2 40A type ac (possibilité d un troisième)
      1 40A type A
      1 63A type A
      j espère être assez clair dans mon descriptif je comptais profiter un max des id de type A
      avec les appareil ménager pompe a chaleur et futur ballon eau chaude thermodynamique split
      ecl extérieur est attenant a la maison si il faux réduire les circuits pas soucis j attend vos suggestion et vous remercie d avance du temps pris pour me dépêtrer de mais doutes toutes réponses serras bien venue


    • Participant
      phest le #10060

      après avoir vue mon message les lignes direct et pc on été rapprocher ce devais être deux colonnes distinct


    • Participant
      drancy-electricite le #10307

      Bonjour Phest :

      Après calcul, voici la répartition que je te propose :

      1 ID 40A type A : PLAQUE 32A + LAVE LINGE 20 A + HOTTE 16A (avec ça on est bien)
      1 ID 40A type AC : FOUR 20 A + ECL CUISINE/SALON 10A + PC CUISINE 20A + CHAUF.EAU 20A + PC GTL 16A
      1 ID 40A type AC : TV 20A + PC SALON/S.M 20A + ECL EXT 16A + ECL EXT 16 A + ECL COULOIR 10 A + ECL SDB/WC 10A + VMC 2A
      1 ID 63A type A : POMPE A CH.20 A+ POMPE A CH. 20A + SECH.SERV 10A + SECH SERV 10A + SECHE.L 20A + CONGEL. 20A + PC CH1 20A + PC CH2 20A + PC CH3 20A + PC CH4 20A + ECL CHAMBRE 10A + LAVE V 20A + RAMPE 20A

      C’est vrai que tu as surdimensionné au niveau des PC.

      Cordialement.

      Karim.