aide pour équillibrer mon tableau electrique

Publié dans : Électricité

      • Participant
        phest le #10059

        bonjour je rénove l électricité chez moi car alternance de fils rigide et de souple les câbles ne sont pas protéger par des gaines et il n y a aucun id après avoir commencer le tirage de mes câbles achetée mon tableau j ai un doute sur l équilibrage du tableau pourriez vous m aidé ? je sais que j ai vue large mais l on peut réduire les circuit mais le moins possible
        voila ce que j ai en ma possession

        LIGNE DIRECT PC
        TV 20A sdb 20A 2 points
        four 20A ch1 20A 3 points
        chauffe eau 20A ch2 20A 3 points
        plaques cuisson 32A ch3 20A 3 poin
        vmc 2A ch4 20A 3 points
        lave v 20A salon s/m 20A 7 points
        hotte 16A cuisine 20A 7 points
        frigo 20A rampe 20A 5 points
        congel 20A
        sèche serviette 10A
        sèche serviette 10A
        lave linge 20A
        sèche linge 20A
        pc gtl 16A
        pompes a chaleur 2x20A
        ECL
        sdb wc 10A 5 points
        couloire entré 10A 4 points
        chambres 10A 4 points
        cuisine salon 10A 4 points
        s/a cellier
        ecl extérieur 16A 3 points 400w
        ecl extérieur 16A 3 points 400w
        TABLEAU LEGRAND 4 RANGées
        ID
        2 40A type ac (possibilité d un troisième)
        1 40A type A
        1 63A type A
        j espère être assez clair dans mon descriptif je comptais profiter un max des id de type A
        avec les appareil ménager pompe a chaleur et futur ballon eau chaude thermodynamique split
        ecl extérieur est attenant a la maison si il faux réduire les circuits pas soucis j attend vos suggestion et vous remercie d avance du temps pris pour me dépêtrer de mais doutes toutes réponses serras bien venue

      • Participant
        phest le #10060

        après avoir vue mon message les lignes direct et pc on été rapprocher ce devais être deux colonnes distinct

      • Participant
        drancy-electricite le #10307

        Bonjour Phest :

        Après calcul, voici la répartition que je te propose :

        1 ID 40A type A : PLAQUE 32A + LAVE LINGE 20 A + HOTTE 16A (avec ça on est bien)
        1 ID 40A type AC : FOUR 20 A + ECL CUISINE/SALON 10A + PC CUISINE 20A + CHAUF.EAU 20A + PC GTL 16A
        1 ID 40A type AC : TV 20A + PC SALON/S.M 20A + ECL EXT 16A + ECL EXT 16 A + ECL COULOIR 10 A + ECL SDB/WC 10A + VMC 2A
        1 ID 63A type A : POMPE A CH.20 A+ POMPE A CH. 20A + SECH.SERV 10A + SECH SERV 10A + SECHE.L 20A + CONGEL. 20A + PC CH1 20A + PC CH2 20A + PC CH3 20A + PC CH4 20A + ECL CHAMBRE 10A + LAVE V 20A + RAMPE 20A

        C’est vrai que tu as surdimensionné au niveau des PC.

        Cordialement.

        Karim.