Bonsoir, et merci, Carminas, pour cet examen à distance. J’avoue ne pas voir cet appareil, même quand j’ai le nez dessus.
Pour le Linky, il a été installé il y a environ 12-18 mois.
Environ 6 mois après (donc il y a 6 à 12 mois), animé d’une ambition de réduire ma consommation, j’ai discuté au téléphone avec mon vendeur (EDF), et fait réduire la puissance installée, qui était sans doute de 14 kVA. Cette réduction de puissance se voit sur mon contrat mais pas sur mon installation: personne ne s’est déplacé et personne ne m’a expliqué tout cela. D’ailleurs, cel n’a pas réduit ma consommation pour autant, mais le compteur a tenu sans jamais lâcher.
Récapitulons: Face à ma question originale, les réponses sont:
Contexte « Au premier étage sauf en salle d’eau, et au grenier, la terre manque systématiquement (la prise de terre y existe: il s’agit de prises 16A, mais n’est pas [plus] connectée). Par ailleurs, presque partout où un installateur est intervenu, la phase et le neutre sont inversés, ce qui n’était pas le cas à l’origine quand les travaux électriques ont été réceptionnés. »
Q1 « Entre terre manquante et phase et neutre inversés, quelle est le plus prioritaire à corriger ? »
Terre manquante. Depuis, j’ai rétabli la terre sur 4 des 6 prises du grenier, les deux autres n’ont pas de fil de terre. Les prises du 1er étage n’ont pas non plus de fil de terre.
L’ordre entre phase et neutre n’et pas important. Armé de mon fidèle tournevis, j’ai néanmoins tout remis dans le bon ordre, au moins pour l’élégance.
Contexte « D’autre part, mes circuits sont protégés par des fusibles au niveau du tableau électrique, majoritairement des 10 et 16 A, pas par des disjoncteurs. »
Q2 « Que dois-je faire pour diagnostiquer et si possible réparer le manque de branchement à la terre (ce branchement existait à l’origine) ? »
Vérification faite, ce branchement n’existait pas pour 2 prises du grenier (2°) et pour toutes les prises du 1er sauf salle de bains. Je ne l’ai ni recréé ni fait recréer. Par ailleurs, j’ai, par une méthode inavouable, vérifié que ma maison était bien à la terre et que le disjoncteur différentiel sautait bien avec 60W entre phase et terre. Je ne le referai plus.
Q3 « Que dois-je faire pour corriger l’interversion phase et neutre. »
Corrigé.
Q4 « Puis-je conserver mon installation avec fusibles ? »
Oui.
Q5 « Il peut y avoir d’autres non-conformités aux normes actuelles. Comment les détecter, en mesurer la gravité ? »
J’ai noté – 6 points de vigilance dont, après examen, resterait: « installation a minima un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau de répartition ».
Avec ce qui ressemble sur ma photo à un disjoncteur de branchement 60/90A mono réglé sur 75A, puis-je penser avoir cette faculté de coupure à 30mA bénéficiant tous les circuits chez moi (et donc mettant ma famille en sécurité face aux risques électriques) ?
Si oui, cela semblerait dire que je n’ai pas d’autre intervention urgente à prévoir sur mon installation électrique et que je peux me remettre en chasse d’économies d’énergie (ce qui était la raison pour laquelle, au départ, j’avais commencé à regarder mon installation électrique). Ce serait une excellente nouvelle.
Merci, Carminas, pour avoir bien voulu m’éclairer sur ces points, obscurs pour moi.