michelangelo a répondu au sujet Terre manquante, phase et neutre intervertis, autres écarts à la norme – Gravité dans le forum Électricité il y a 7 ans et 7 mois
Bonsoir, et merci, Carminas, pour cet examen à distance. J’avoue ne pas voir cet appareil, même quand j’ai le nez dessus.
Pour le Linky, il a été installé il y a environ 12-18 mois.
Environ 6 mois après (donc il y a 6 à 12 mois), animé d’une ambition de réduire ma consommation, j’ai discuté au téléphone avec mon vendeur (EDF), et fait réduir…En afficher davantage
-
michelangelo a répondu au sujet Terre manquante, phase et neutre intervertis, autres écarts à la norme – Gravité dans le forum Électricité il y a 7 ans et 7 mois
Bonjour, Carminas, bonjour à tous.
Voili-voilà:
Vue d’ensemble
Gros plan du disjoncteur
Gros plande la partie gauche
Gros plande la partie droiteJ’espère que c’est plus lisible.
-
michelangelo a répondu au sujet Terre manquante, phase et neutre intervertis, autres écarts à la norme – Gravité dans le forum Électricité il y a 7 ans et 7 mois
Bonsoir Carminas
Désolé pour la qualité de la photo.
Ce tableau date de la construction de la maison: 1988.
La maison a été construite sur un terrain vendu dans un lotissement neuf d’une quinzaine de lots. Le lotissent a distribué le courant en monophasé, du moins c’est ce que j’ai toujours cru.
Je n’ai pas souvenir qu’un différ…En afficher davantage
-
michelangelo a répondu au sujet Terre manquante, phase et neutre intervertis, autres écarts à la norme – Gravité dans le forum Électricité il y a 7 ans et 7 mois
Merci Carminas
Je joins une photo du tableau, capot ouvert. La seule clarification que je donnerai est qu’à droite en haut, on trouve une protection pour le départ vers un tabeau déporté pour le garage, spécifique donc et aue, toujours à droite, on trouve toute une installation avec délesteur Delta Dore et un point de contrôle externe de tempéra…En afficher davantage
-
michelangelo a répondu au sujet Terre manquante, phase et neutre intervertis, autres écarts à la norme – Gravité dans le forum Électricité il y a 7 ans et 7 mois
Bonjour.
J’ai terminé ma revue de mes prises et interrupteurs:
Au grenier, sur les 6 prises: 4 (les plus importantes) avaient un fil de terre. Je l’ai re-connecté et ces 4 prises sont maintenant avec une prise de terre qui marche et dans le bon sens. Deux prises n’ont pas de fil de terre. Impossible donc de les relier à la terre sans tirer un…En afficher davantage
-
michelangelo a répondu au sujet Terre manquante, phase et neutre intervertis, autres écarts à la norme – Gravité dans le forum Électricité il y a 7 ans et 8 mois
Merci Carminas pour ce post. J’étais en déplacement, incapable de donner suite. Je ferai un point demain.
-
michelangelo a commencé le sujet Terre manquante, phase et neutre intervertis, autres écarts à la norme – Gravité dans le forum Électricité il y a 7 ans et 8 mois
Terre manquante, phase et neutre intervertis, autres écarts à la norme – Gravité et comment rectifier ?
Bonjour. Ma maison a été construite voici près de 30 ans, installation électrique une phase, aux normes Promotélec d’alors. J’y étais. Depuis, la majorité des prises murales ont été changées par les divers artisans qui ont réalisé en m…En afficher davantage
-
michelangelo s'est inscrit il y a 7 ans et 8 mois
Populaires
- Note DPE : petits travaux à réaliser pour améliorer son DPE avant de vendre
- Mur du voisin en limite de propriété : puis-je le peindre ou obliger mon voisin à le crépir ?
- Sol garage : poser des dalles pvc à clipser pour garage
- Les étapes à suivre pour bien redémarrer sa piscine après hivernage
- Punaises de lit : les clés pour prévenir une infestation à la maison
- Rouleaux et manchons de peinture : comment choisir ?
- Démolir pour reconstruire une maison : est-ce intéressant ?
- Canicule : astuces pour garder la fraîcheur dans une maison en été